新版千赢官网首页登录入口基础梁不能智能布置垫层
地下室基础和梁放在同一层,GCL2008v9.10.9.1858版本)里面新建线形垫层,点智能布置,选梁,基础梁和框架梁会同时显示,按“L“就会隐藏框架梁。这时可以选择基础梁布置垫层。 在新版里面(9.11.1.1900版本)里面,前面同上面操作步骤,但是在按”L“键的时候就会退出智能布置垫层的命令,怎么回事?怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,我是新干线后台服务人员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的 在1900中,您说的这个方法是不可以的。现在的解决办法是这样,具体操作:【智能布置】——【梁中心线】——【F12】将梁隐藏——【框选】所以基础梁——【右键】即可。 您可以拨打全国服务电话4006066088咨询,可以根据您的实际工程来解决。 如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案,祝您工作顺利,生活愉快!
2012-09-12 11:36:45
-
可能只是把垫垫层隐藏了,你调一下垫层看看有吗
2012-09-07 14:09:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看