砌墙工 2017-02-10 14:33:50 | 山东省 安装 | 1646查看 3回答
请问山东省安装工程中的问题。桥架内穿管敷设电线,配管应该执行暗配还行明配?
线套桥架内敷设,这个没问题。管有桥架内敷设吗?还是执行明配线管相应定额?谢谢···
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
线套桥架内敷设,这个没问题。管有桥架内敷设吗?还是执行明配线管相应定额?谢谢···
答:桥架内不能走管,明配管进入桥架(用锁母固定)就没有了,桥架内只有电线或电缆敷设。
2017-02-11 09:08:07
-
设计一定要在桥架内走线管吗,这种方式和明装线管的工艺基本相似的
2017-02-10 14:58:13
-
桥架内走线,是属于明设的
2017-02-11 08:55:19