wangyindick 2012-09-09 17:51:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 501查看 4回答
框架柱首层钢筋计算情况
本工程首层高2.88米,基础层高2.27米,二层三层四层高为4.2米,千赢官网首页登录入口首层框架柱好像有问题阿!首层纵筋怎么会是3.583米了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你定义的是设置插筋,所以首层柱钢筋要加上二层的三分之一,减去首层的三分之一(基础层的插筋)
2012-09-09 18:03:26
-
楼上说的很明确了
2012-09-09 18:24:51
-
本工程首层高2.88米,基础层高2.27米,如果你是设置了插筋,那层高应该是2.88+2.27=5.15m才是,而不是4.15m,这个建议你把基础层的柱子复制到-1层去(新建-1层),不然这样算接头数量也会减少
2012-09-09 19:47:26
-
咱成 1楼的说法
2012-09-09 20:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看