钢筋 2009-12-30 16:52:46 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2105查看 2回答
框架柱与主梁交接箍筋加密
框架柱与主梁交接箍筋加密在梁上要设置3根箍筋间距50mm,怎么布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你是说梁上起柱吗,软件不会有加密箍筋的,还是你手工在编辑钢筋里加上,每处6根吧。截个图给你看看: 布置方法是:是在距离框架柱50mm后开始布置第一根,然后在按间距50mm放置二根。最后再按图纸给的间距布置。 主梁与框架柱交界处是按主梁的加密区处理的,不是加三根。
2009-12-30 17:13:42
-
是在距离框架柱50mm后放置一根,让后在隔50mm放置一根以此类推,而不是紧挨框架柱放置。
2009-12-30 17:03:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看