li****@163.com 2009-12-30 09:33:05 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 585查看 2回答
2009钢筋
请问老师,剪力墙中连梁和框梁分开定义后,框梁钢筋计算时其锚固长度不是按图纸设定的大于锚固或600,而是按支座计算其锚固,如何处理,谢谢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:框架梁规范要求锚固不一定要大于600;只有连梁才有这个要求。框架梁只要你按图纸的信息输入上去,软件会按规范要求处理好的。 那也不是所有的框架梁了,只有支座是在墙上的才有这个要求吧,只能手工调整了。
2009-12-30 09:38:13
-
可以在锚固系数中调整的。。也可以在原位调整,然后锁定。。
2009-12-30 11:07:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看