96****@qq.com 2012-05-28 17:03:49 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4956查看 9回答
框架柱的钢筋,22C18 C12/C10@100是什么意思
墙柱的钢筋这样标注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是两种箍 C12/C10@100筋?如果两种箍筋的话,在异形柱里该怎样画?图纸上也没有明确标注!问题补充: 22C18 ------------------- C12/C10@100
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙柱的钢筋这样标注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是两种箍 C12/C10@100筋?如果两种箍筋的话,在异形柱里该怎样画?图纸上也没有明确标注!--------------------建议你咨询设计,一般这样的标注表示为C12和C10间隔布置或外箍为C12内箍为C10.
2012-05-28 17:47:07
-
问设计,没出现过这种情况
2012-05-28 17:14:06
-
22C18是主筋,在全部纵筋栏输入;在箍筋栏输入C12@100/C10@100
2012-05-28 17:15:20
-
C12是外箍筋,C10是内箍筋,这样输入就可以了C12@100+C10@100
2012-05-28 17:26:06
-
最好打设计电话问一下再确定,这种表示在平法图集都没有提过
2012-05-28 17:38:09
-
2种箍筋,打开界面编辑也可以在柱子里处理。
2012-05-29 09:06:04
-
梁纵筋:22C18,箍筋 C12/C10@100隔一布一的形式将12 10隔开布置。
2012-05-28 20:06:35
-
22C18是主筋,在全部纵筋栏输入 C12/C10@100表示的是C12@100是外面的箍筋间距,C10@100表示的是里面的箍筋间距,可能是4*4肢箍筋。(你把柱的截面信息上传就更好判断了)
2012-05-28 20:20:55
-
墙柱的钢筋这样标注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是两种箍 C12/C10@100筋?如果两种箍筋的话,在异形柱里该怎样画?图纸上也没有明确标注! 这种情况应该是标高不同的问题造成的,不同的标高对应不同的箍筋的,设计图纸里面应该有说明的,如果真的没有的话,你可以打电话咨询一下设计院
2012-05-28 21:10:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看