尧月_Xm_ 2016-07-27 16:01:31 | 广东省 土建 | 1866查看 1回答
连梁的腰筋按该总说明怎么计算
图中LL17 左右均没有墙,且表格没有梁高540的腰筋值,是否不用设置腰筋了。 另外有部分连梁梁高大于1500且左右也没有墙,例如图中的LL28、总说明说h大于1500的连梁腰筋见原位标注,但都没有原位标注是否要咨询设计院。 如果h大于1500的连梁两边有剪力墙是否腰筋直接同剪力墙水平分布筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
图中两个连梁的腰筋都按剪力墙水平筋来设置。
LL17左右没有墙,但与其相连的暗柱其它方向有剪力墙,那就按该剪力墙的水平筋来配置。其实暗柱只是剪力墙的加强部位,它本身就是剪力墙。
2016-07-28 17:37:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看