49****@qq.com 2016-08-18 18:25:46 | 广东省 土建 | 6013查看 2回答
集水坑砖胎膜的问题
非90度的集水坑的砖胎膜在属性设置里面设置了集水坑的厚度,周围显示不出集水坑的砖胎膜,那有什么其他办法
绘制集水坑的砖胎膜吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如确定集水坑底部是斜的时,也是用砖砌模,那么就可以用“新建集水坑柱墩后浇带垫层”代替,套做法时选择砖模就可以了。
2016-08-18 21:13:29
-
不是垂直的集水坑,侧壁会是砖胎膜吗?您想想,可以设置计算的吗?现场是砖胎膜?
2016-08-18 19:31:32
-
如图 属性编辑里面我设置了集水坑的砖胎膜为240,可是图中并未出现集水坑周围一圈的砖胎膜图元,承台若设置了砖胎膜,周围就会自动出现一圈砖胎膜,为什么集水坑的砖胎膜不出现, 请问谁能帮帮我吗
-
你好,谢谢你的回答,你这个方法挺好,不过我们的集水坑是四周砌筑砖胎膜,你这种方法把底部也布置上了,那么集水坑的砖胎膜就算多了
-
如下图,如果用下面方法代替建集水坑的砖胎膜,是个办法,可是我们的集水坑只有四周有砖胎膜,而底部没有,即使套做法套砖胎膜,这种方法最终也算多了,不准确,请问还有哪位大神有更好的方法吗?
-
集水坑是斜的布置不上砖胎膜模型,如果手算按上图所示的方案,是按集水坑的斜面面积乘以砖胎膜厚度,还是垂直于砖胎膜底部的高度乘以底面周长再乘以厚度算呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看