cc. 2016-08-29 11:24:20 | 广东省 土建 | 11245查看 1回答
加固梁集中标注KL4(2) 400*600(100/100-0/200) 是什么意思?急!!
加固梁集中标注KL4(2) 400*600(100/100-0/200) C8@100(2) 4C20 2/2 2C25是什么意思?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这只能是从设计图中去了解了,或者咨询设计,因为它已经是超出钢筋图集要求的标注方式,及“400*600(100/100-0/200) C8@100(2)”;“4C20 2/2”是梁面钢筋4条分两排布置,及第一排2条,第二排2条;2C25就量梁底部钢筋了。
2016-08-29 16:48:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看