• 钢筋计算怎么才准确

    1:砌体加筋L型和T型重叠,为什么L字形一端打零以后,另一端算不出来量?(算不出来量的位置只有墙,和一到300高的梁,层高2.8米)2:砌体加筋也是L型,一侧是墙体,一侧靠窗户,靠窗户位置窗台有道窗台梁300高,顶部300高的梁,窗台窗户离地高度1米,砌体加筋长度是扣减了窗洞,但个数怎么和靠近墙体一样呢?应该比是墙体的少才对啊?(计算砌体加筋高度时,还要扣减过梁高度吗?)3:砌体加筋计算设置怎么调整计算准确,不让自动生成,手工布置怎么布置才正确?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:想砌体加筋准确计算,首先不能用自动生成,要按图纸要来定义一字形的,丁字形的,十字形的等等,遇到短墙时要按墙的实际长度输入砌体加筋的长度.重叠时把长度合并起来.不要交错布置.

    另外在计算设置里把起步选择为S,计算的结果选择为向上取整加一的方法,这样计算是最准确的.


    2016-09-04 08:31:05 

  • 砌体加筋没有自动扣减功能,重复的也不扣除,所以说,一般框架工程可以使用,框架剪力墙的因为砌体都很短,构造柱又密集,布置砌体加筋是有很多重复计算的,我们一般不布置,直接用建筑面积*0.4kg/m2计算

    2016-09-04 08:01:47 

  • 用建筑面子乘以单方含量,这个单方含量怎么测算?砖混结构单方多少,框架结构多少,框架剪力墙多少?

    2016-09-04 12:55:50 