15151250755 2017-02-15 16:40:18 | 江苏省 安装 | 2771查看 1回答
请问以下2台监控主机需要另套调试定额吗,自动报警系统调试点位里面已经包括他们控制的模块点位数了吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套系统调试的子目,也就是包括主机和线路、设备全部。报警系统如果采用模块的,模块算一个点位,模块连接的终端设备将不算点位
2017-02-15 21:24:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看