设计要求直埋电缆过路室需穿保护管,请问过路电缆一般指横穿,还是埋在道路下面的也要穿保护管?
设计要求直埋电缆过路室需穿保护管,请问过路电缆一般指横穿,还是埋在道路下面的也要穿保护管?
下图中,粉色的电缆是埋在道路下面与道路平行敷设的,请问是否也需要计算保护管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:设计要求直埋电缆过路时需穿保护管,过路电缆一般指横穿或者斜穿道路,埋在道路下面电缆的也要穿保护管。
如果设计没有要求,按规范要求电缆只有过(车行道)的路需要穿保护管,而电缆过(人行道)的路时,不用穿保护管。
2017-02-17 13:29:50
-
按照电气规范规定,只要在道路下面,都要穿电缆保护管
2017-02-17 10:22:45
-
设计要求直埋电缆过路室需穿保护管,过路电缆一般指横穿或者斜穿道路,埋在道路下面的也要穿保护管。
2017-02-17 10:26:33
-
设计要求直埋电缆过路室需穿保护管,是埋在道路下面的都要穿保护管。
2017-02-17 11:12:52