如图梁箍筋怎么输入,麻烦帮我写下答案,谢谢,我输入的是C8-100/200(2)【4400】;c10
我输入的是C8-100/200(2)【4400】;c10-100(2)【2200】英文状态下输入的,提示100/200超出范围,是什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答;有能输入100/200的格式了,[]中括号的。请查看上一提问,我已详解了,一般提问要返看的,因为回答演示需在时间,当你看到某一答案后,另外的专家才制作好图片上传。只要当日的提问,你当日采纳,可以翻看的。
2017-02-17 10:49:53
-
这种输入的箍筋应该减去两端柱体与梁相交部分的长度
2017-02-17 10:49:27
-
要分成三段输入:C8@100(2)[1200];C8@200(2)[3200];C10@100(2)[2200],加密区箍筋范围减去柱体与梁相交部分的长度;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置,两端的布置范围包含起步距离;
2017-02-17 11:10:32