133****0453 2017-02-18 21:05:26 | 广东省 安装 | 3865查看 2回答
消防电问题
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定总量10%的余量。
关于这段话我想问:
1.“其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点”这里的总线是指报警信号线,不含电源线是吗?.
2.每一电源总线有限制接多少设备吗?
3.“每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点”这里的联动总线回路是指联动信号线吗? 如果是的话,联动信号线和报警信号线合用的话,就按报警信号线的规定来是吧.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.“其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点”这里的总线是指报警信号线,不含电源线。
2.每一电源总线没有限制接多少设备,
3.“每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点”这里的联动总线回路是指联动信号线,如果是的话,联动信号线和报警信号线合用的话,就按联动线的规定来,只能按少的。
2017-02-19 07:47:08
-
你的理解是正确的,一般电源线有多少点没有限制,其实图纸都已经设计好了不用自己考虑多少点了
2017-02-19 09:11:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看