xiaochenlz 2017-02-21 13:57:43 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1286查看 2回答
板负筋在框住范围内布置问题
如图所示的负筋1和2,在框住范围内范围内是否布置负筋?我是按梁布置的负筋,梁与柱相交的长度软件是计算的, 实际是否需要布置?如果不布置,是否将负筋布置范围调整至柱边即可?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我认为在框架柱范围是要布置负筋的,否则,在柱边缘的板上部就没有负筋了,你的截图是对的,是要布置到框架柱上面的
2017-02-21 14:11:29
-
实际上也是需要布置的,不能修改的
2017-02-21 14:01:47