全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在下小白,想请问各位老师,梁的集中标注中N2C12与N2C12@200区别,还有在钢筋算量软件中应如何设置抗扭钢筋
这个间距200是对施工时的要求,对计算工程应该是没影响的,你直接输入N2C12就可以了。在钢筋算量软件中,抗扭钢筋直接在定义构件的时候在侧面纵筋那个框里输入N2C12就可以了
2016-09-25 16:29:08
-
梁的集中标注中N2C12,侧面钢筋就是2根;N2C12@200,是每间距200就布置一根;在钢筋算量软件中,在侧面钢筋栏输入抗扭钢筋。
2016-09-25 16:40:13
-
梁的集中标注中N2C12【表示梁两侧共有2根直径12的三级钢,每边一根】与N2C12@200【表示梁两侧共有2根直径12的三级钢,每边一根,侧面钢筋间距是200】区别
以上从理论上解读是这样的,实际施工中第二种情况是不存在的,每边只有一根钢筋,怎么控制间距呢,又哪里来的间距呢
2016-09-25 19:34:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看