• 请问这个梁的原位标注怎么写?

    如下图所示,框架梁KL105有三跨,而第三跨的下面有一段类似集中标注的东西,请问这些钢筋信息指的是第三跨的原位标注的信息吗?而第三跨上部跨中钢筋原位标注中是7C20,而集中标注已经标明是(1C12),请问是否要修改?

    而这个1C12是不是上部跨中钢筋?(在下面的信息栏已经默认识别到跨中钢筋了)

    集中标注

    钢筋原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:在第三跨的跨中筋里把(1C12)直接修改为7C20,就可以 了。

    答疑解惑

    2017-02-22 11:29:58 

  • 第三跨 是原位标注 信息,因为截面增高 所以增加了  腰筋,101图集中梁的原位标注没有 上部跨中 这一方式,只是在千赢官网首页登录入口钢筋算量软件中有这一设置,根据图纸,此跨梁正好也是次梁的支座,设计者的意图应该是 上部贯通7c20,但是这一表示方法在101图集中是查不到的。