消防弱点问题
这两个报警按钮连接的信号二总线是一条吗,其他线条从模块出来的是不是应该分开计算线的长度,同一模块的声光报警器线路是不是并联的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这两个报警按钮连接的信号二总线是一条,其他线条从模块出来的不应该分开计算线的长度,同一模块的声光报警器线路是串联的
2017-02-24 08:03:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看