孙莉娜 2017-02-24 13:31:31 | 河北省 安装 | 4304查看 3回答
指示灯和应急灯串联的话,竖向怎么走?管子算么算?指示灯(距地0.5m)应急灯2.5m安全出口灯2.5
1.5+2.5*6+0.5*11+2.5是竖直方向的长度,第一个1.5是从电表箱出来的,2.5是到应急灯的,那0.5是指示灯的吗?为啥要乘11,最后一个2.5是安全出口标志灯的吗?不应该是先进入指示灯(0.5m)然后从指示灯再进入应急灯吗?怎么有11个0.5呢?不应该是7个0.5吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的截图看不全,你先看看系统图,应急照明的管线是走的地面还是顶板,具体有几个灯具,再对照算式看看
2017-02-24 13:54:29
-
答:如何配管走线,这得依据少弯、易埋。墙少开槽的原则。从图看有两个灯在上面,就在上面开横槽最简单,在应急灯接线盒处分线到0.5米的指标灯就行。
2017-02-24 14:46:11
-
由你的截图可看出,应急壁灯和疏散指示灯处于同一位置
若此回路敷设方式为走顶:此处引下线需计算到疏散指示灯处,应急壁灯不需要单独计算;
若此回路敷设方式为走地:此处引下线需计算到应急壁灯处,疏散指示灯不需要单独计算;
注:应急灯具同插座的连接方式一致,一进N出
2017-03-08 08:31:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看