xiaochenlz 2016-10-04 22:42:00 | 江苏省 土建 | 1422查看 2回答
关于外墙保温定额如何调整的问题
如图两条清单是关于外墙保温的做法。1.第一条简单,第二条复杂。我是套取的11-39外墙外保温聚苯乙烯挤塑板,不知道是否有更适合的定额? 2.如果套用11-39的话对于图中的两条清单,应该如何调整定额使其更符合清单(对于第一条清单应该扣减,第二条清单应该增加,但不清楚该如何调整才正确)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-10-05 15:34:14
-
如图两条清单是关于外墙保温的做法。1.第一条简单,第二条复杂。我是套取的11-39外墙外保温聚苯乙烯挤塑板,不知道是否有更适合的定额? 2.如果套用11-39的话对于图中的两条清单,应该如何调整定额使其更符合清单(对于第一条清单应该扣减,第二条清单应该增加,但不清楚该如何调整才正确)
第一条你也要加一个墙面找平层的定额子目的
第二条的话,要加钢丝网,抹灰的定额子目的,还有聚合物砂浆的定额子目,然后调整一下砂浆的厚度
2016-10-05 11:54:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看