Ez****@163.com 2017-02-26 17:57:07 | 山东省 土建 | 1347查看 1回答
请教下钢筋
1:人防门框墙上的凸出来的门楣梁,图纸未注明门楣梁长度,那门楣梁长度算到什么位置?(人防洞口宽1米,洞口两侧悬臂墙共计也是1米)这时门楣梁是按洞口1米算?还是按整个人防墙2米算?
2:凸出人防墙的门楣梁主筋锚固怎么算?(人防墙也就2米长,门楣梁主筋要是锚固到离人防墙最近的构件内,还有一定距离)凸出来的主筋能否弯折,锚固到人防墙内?要是可以,锚固怎么算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、具有看设计,但至少计算为2米+Lfa。
2、门楣梁的计算同上,也是2米+Lfa。
就是如下图都锚固周边构件中,而不是门框墙的悬臂墙里。
2017-02-26 18:16:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看