☆岢愛★_べ 2017-02-27 13:17:03 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1027查看 1回答
电渣压力焊
我想问下,我一个地下污水处理水池高度是6.5米,搭接设置里是9米,哪边需要设置电渣压力焊啊?我软件出来为什么没有接头?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
6.5高的水池,可以不设置钢筋接头的,但是考虑钢筋利用率,软件是根据设置计算钢筋接头的,你的水池只有一层,你可以在接头设置里设置竖向钢筋接头为电渣压力焊,
2017-02-27 13:28:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看