Wr.Su 2017-02-28 20:56:01 | 广东省 土建 | 1506查看 5回答
地下室钢筋含量问题
珠海的法院,7级抗震,9层框剪结构,地下室的钢筋含量应该是多少?6000多平地下室钢筋839吨正常吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:确实不低。
2017-02-28 21:04:50
-
你好:有没有人防,基础深度多少。平米钢筋量有些大。
2017-02-28 21:12:10
-
你好,钢筋量确实太大了;你可以检查下你的搭接设置,暗柱,剪力墙的纵向钢筋,是不是按默认的绑扎搭接接头,还有计算设置中箍筋加密区,绑扎搭接的时候,搭接区域按min(5d,100),这样的话如果你暗柱钢筋直径是12mm的,加密区箍筋间距就是60cm,这在实际施工来说是不可能的,再说现在柱子,剪力墙基本都是焊接,几乎没有绑扎的了,所有这部分工程量就多出来很多,你这个楼光这个问题就得差个几十吨吧。
2017-03-01 08:15:12
-
应该说钢筋量是没有统一的标准,只能是符合设计要求即可,对于设计来说他是按最低标准还是高标准,举例本来是12钢筋的钢筋就可以满足要求,他用20这就是明显的高了。另外也与工程项目所处的位置要求有关,当地下室考虑了人防内容、国家行政部门重要建筑、或者正规设计,钢筋也是会相对大的。
2017-03-01 09:09:04
-
139kg/㎡,在合理范围:地下室的钢筋含量:120--150kg/㎡。
2019-06-06 20:50:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看