昵称 2017-03-02 21:10:40 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1168查看 2回答
梁吊筋和附加箍筋
图纸上说主次梁相交和井字梁橡胶的地方增加6个箍筋, 我全楼生成了然后按照集中标注增加吊筋的时候在主梁某跨有n个次梁但是就有一个地方需要吊筋,就把次梁宽改成了一个,然后加吊筋,但是此时附加箍筋也没有了。我的这些操作是不是哪里有问题啊?附加箍筋和吊筋可以一起加吗?
写的可能有点乱,谢谢老师耐心解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你次梁宽度的数量不需要修改的,只需要输入吊筋的数量就可以的,软件也只是你输入几个就计算几个的,只不过计算的时候是按照你输入的第一个次梁的宽度计算的
2017-03-02 21:24:57
-
如果需要计算的宽度不是第一个次梁的宽度,可以把吊筋的格式这样输入0/0/2C14,这样就是计算的第三个次梁的宽度了
2017-03-02 21:27:44