箍筋根数是四舍五入再加一还是向上取整再加一
钢筋软件 计算设置中 箍筋根数 应选择哪种 设置 请回答的老师 说明回答的依据资料,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:四舍五入有不足,向上取整加一有多计,依据就是钢筋质量施工规范和验评标准,如果钢筋间距是200,如果施工成240就不合格,向上取整加一如果多5毫米就多计一套箍筋,很是不合理。如果是预算在计算箍筋上向上取整加一,是合理的,因不能少算。
2017-03-02 21:48:57
-
答:是向上取整+1,是分析出来的原因。看一看吧。
2017-03-02 21:50:35
-
请问计算设置中 应选择 四舍五入加1还是向上取整加一呢,二者必须选一个啊
2017-03-02 21:52:47
-
上述观点没有规范依据,202.63虽然大于200mm的间距,但实际施工中谁能真正做到200mm的间距?国家验收规范明确规定绑扎箍筋间距允许偏差在±20mm。所以四舍五入+1更接近现场实际,而向上取整+1在造价控制角度明显是增加造价成本。依据见附图(GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》)
2017-06-29 10:24:59