27****@qq.com 2017-03-03 15:06:15 | 河南省 安装 | 13413查看 2回答
碳钢通风管道如何套定额
碳钢通风管道
1.名称:空调送、回风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:450*120
5.板材厚度:详见《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50738-2011),按中压系统
6.保温:采用闭孔发泡橡塑保温材料,可燃等级为难燃B1级,厚度:25mm
7.接口形式:风管与设备连接采用柔性软接管,具体详见设计及施工说明。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:设计要求查询钢板厚度然后依据规格套用定额,定额有软接口子目,保温依据材料和厚度套用子目。
2017-03-03 15:28:10
-
也就是说下面有三个子目
一个是:9-71 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 (δ=1.2mm以内咬口)周长(mm) 800以下
第二个:9-161 软管接口制作安装
第三个:14-2247 橡塑板安装 风管(橡塑板厚度以内) 25mm
对吗?
2017-03-03 16:04:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看