Mitsui酱 2017-03-03 15:36:43 | 江苏省 土建 | 966查看 1回答
求老师帮忙看下这个板筋布置的问题。
一共有4个问题,1.图1处的2根打钩的钢筋是否是多画出来的?2.图2的负筋范围是不是我图纸标出来的这样。3.图3是否缺Y向底筋。4.图纸说是分离式配筋,无负筋处增加钢筋网,请问是否在我画出来的阴影区域部分增加。请老师以自己的经验来看,因为自学,可没法问设计。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1.图1处的2根打钩的钢筋是否是多画出来的?要画出来左边是面筋,右边是底筋。
2.图2的负筋范围是不是我图纸标出来的这样?正确的。
3.图3是否缺Y向底筋?应该是同左右1800跨内的底筋。
4.图纸说是分离式配筋,无负筋处增加钢筋网,请问是否在我画出来的阴影区域部分增加?如果左上部是洞口就要另画一个短的。
2017-03-03 15:48:37