管道冲洗及试压
请问专家:消防管道的冲洗和试压都要单独套定额吗?还有哪些消防组件是要单独进行强度试压?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:管道冲洗套第八册,试压用第六册。其它没有进行强度试验的要求 。
2017-03-03 16:08:38
-
1 消火栓管道套用第八册管道冲洗,试压已包含在定额中,不用单独套。
2 喷淋管道套用第七册管网水冲洗,试压已包含在定额中,不用单独套。
3 泵房间的消防喷淋管道管道安装、强度试验和冲洗等都要套用第六册相应项目。
2017-03-03 16:32:57