49****@QQ.COM 2017-03-04 16:17:44 | 北京市 土建 | 2710查看 4回答
构造柱为什么不套里脚手架
构造柱为什么不套里脚手架?就算墙高8.9m也不套吗?如要不套施工过程中另一侧墙上的构造柱、圈梁模板如何支设,比墙体先施工的钢筋怎么搭设?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱的脚手架是在砌体墙内一并计算了的
您计算墙体脚手架的时候,是不扣减构造柱的
构造柱不单独计算脚手架的
是跟随墙体同步施工的
2017-03-04 16:26:16
-
答:构造柱,是砖墙中加强柱,脚手架按墙计算时,墙宽已含构造柱了。
2017-03-04 16:21:16
-
构造柱是砖墙中加强构件,脚手架按墙计算时已含构造柱脚手架
2017-03-04 16:55:00
-
但像冷库这种工程,墙体很高,墙身上还不允许留洞,只能在一侧支设双排脚手架,另一侧在施工构造柱与圈梁时,确实需要增加架子铺助施工,难道这部分架子就不算了吗
2017-03-07 16:22:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看