Just baby 2016-10-21 16:39:37 | 云南省 安装 | 2831查看 5回答
轴流风机结算时可否计取调试费和接线的定额
现业主认为轴流风机在出厂前已在厂家内调试完成,现场安装不能计取。不知道怎么反驳
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先说电机的电气部分工作内容定额子目分电机检查接线和电机调试两个子目,那么大型轴流风机根据功率可能分小于0.75KW和大于0.75KW以上的电机,电机出厂调试是指厂家对风机本身的调试和检查,是指风机(电机)符合国家对电气设备产品出厂的要求。风机到工地以后由于运输存放一段时间,需要安装时,对电机的各项性能检查,所以套用电机检查接线。这些工作是重复工作而且和出厂时在工厂内检查不一样的。另外此工作还有接线工作,还有空载运行工作,所以,这个是需要套用的,再说电机调试,那么电机运行时有高低速双束风机,还有星角转换启动,有时还需要根配电柜一起来调试运行,所以在检查接线后还有套电机调试。
2016-10-22 09:24:18
-
如果实际发生调试了,可以搞一个签证,再记取的。
2016-10-21 17:01:49
-
现场做了调试的就要计算!
2016-10-21 17:10:04
-
轴流风机自身的设备调试肯定厂家做过了,否则怎么能认定合格呢。可以计取系统调试。或者现场要求再次调试,是可以签证计取的。
2016-10-21 18:37:29
-
调试一般不能再计算, 现场组装的设备才可以计算调试费用。可以计算一个检查接线的子目。
2016-10-22 08:49:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看