虔诚 2017-03-06 20:20:27 | 四川省 市政 | 1040查看 2回答
电缆长度计算
电缆长度计算说电缆敷设弛度是什么意思?什么情况下算是敷设弛度?波形应该是敷设的地方不平有起伏。
电缆全长是图示净长还是加了预留长度?有什么依据。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆清单量(招标时的量)=电缆在箱间的净量,不含任何预留长度、驰度、波形弯度、交叉量,投标套定额时需另加进去。
电缆投标量 = (清单量 +进箱、柜等预留长度)×(1+2.5%驰度、波形弯度、交叉)2017-03-06 20:39:47
-
请教哈专家。2.5%那个是不是比较长的电缆都要乘的。还是有什么情况可以不乘。全长和净量有没有什么依据可以面对审计。
2017-03-07 09:15:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看