lovereader 2017-03-09 16:48:11 | 陕西省 安装 | 1918查看 2回答
换热站采暖管道严密性实验,套管道泄露性实验还是套低中压管道液压试验?
换热站采暖管道严密性实验,套管道泄露性实验还是套低中压管道液压试验?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1 应该套液压试验。
2 定额中液压试验和气压实验定额项目均包括强度试验和严密性试验两项工作内容。
3 泄露性试验定额项目适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。
2017-03-09 19:50:21
-
套液压试验
2017-03-09 17:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看