• 请问同一跨梁里面的两种箍筋出现这种情况怎么处理?

    同一跨梁里面有一段是C10@100,一段是A8@100/200,在布置的时候出现下面情况,是图纸设计有误还是布置方法错误呢?

    箍

    有误

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该按下边的第二行输入,如果有三种时,不可以输入代有加密区的箍筋。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2017-03-09 17:38:02 

  • 在软件中不要输入C8-100/150,这样的格式了,要计算出来加密段长度,然后输入的

    你的这个应该是这样输入按梁500高、三级级抗震计算加密段长度为1.5*500=750,非加密段长度为5550-750=4800

    输入为C10-200(2)【1950】;C8-150(2)【4800】;C8-100(2)【750】


    2017-03-09 18:39:56 

  • 一跨梁里面有一段是C10@100,一段是A8@100/200,在布置的时候出现下面情况,是图纸设计有误还是布置方法错误呢?

    布置方法的错误,分别计算出每种规格间距及长度按照格式来输入。如C10@100(2)[1500];A8@100(2)[1200];A8@200[2000]依次顺序输入,直到全部输入完成。

    2017-03-09 18:41:34 