• 变形缝套做法问题

    1、楼面变形缝做法如图1,做法较复杂该怎么套定额,单套一个楼面变形缝制作安装是否含图集上内容?

    2、外墙变形做法如图2,图集未有标防水材料,是否考虑?

    3、实际缝宽为200mm,而定额图3只有100mm内的子目?

    楼面变形缝


    子目

    答疑解惑




我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 做法比较复杂时,楼地面变形缝定额中是以那种材料为主来编制的,不一定就和实际中完全一样,可以套用以那种材料为主做法的定额子目。然后在材料中添加定额中没有的材料或调整材料含量来处理。

    2. 外墙变形做法没有标有防水材料时,不再考虑。

    3. 实际缝宽与定额中不同时,可以调整定额中的材料含量来处理。

    2017-03-13 07:40:37 

  • 1、楼面变形缝做法如图1,做法较复杂该也是这么套定额,单套一个楼面变形缝制作安装是包含图集上内容。

    2、外墙变形做法如图2,图集未有标防水材料,不用考虑。

    3、实际缝宽为200mm,而定额图3只有100mm内的子目,这些与问题1一样,你可以看看定额当中的相应含量及主材,不对的可以修改补充。


    2017-03-13 06:58:26 

  • 你这个变形缝其实不用那么复杂,就是根据它作法中的主要材料,套一个填缝,再套一个盖缝就可以了。

    2017-03-13 08:01:07 