2017-03-15 20:40:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1896查看 2回答
03G101-2有楼梯梯板支座端上部纵筋安下部纵筋的1/2配置,且不小于A8@200,但是11G没有
这里的A8@150是分布筋吧?B12@150是下部纵筋吧?是不是对应2013钢筋算量里的梯板配筋?那上部纵筋是什么?是B12@150还是B12@200还是B12@300(这套图纸是按11G101的)?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
A8@150是分布筋吧?【是分布筋的】
B12@150是下部纵筋吧?是不是对应2013钢筋算量里的梯板配筋?【是下部纵筋,就是图集中的梯板配筋】
那上部纵筋是什么?是B12@150还是B12@200还是B12@300(这套图纸是按11G101的)?【根据11g配筋这样就是没有上部钢筋了】
2017-03-15 20:45:11
-
你好,没有上部纵筋是不是在钢筋算量里就不需要去改上部纵筋默认的数据
2017-03-15 22:07:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看