半盏流年 2016-11-01 21:29:12 | 四川省 安装 | 1773查看 2回答
电缆终端头
电缆终端头是否需要乘系数1.3,如果乘系数是根据什么依据
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头的定额子目是按照铝芯电缆3+1编制的,所以如果是5芯铝电缆,那么电缆头的定额子目需要乘以1.2的系数,如果是铜芯电缆那么电缆头的定额子目还需要乘以1.2的系数,所以假如是5芯铜电缆,电缆头的定额子目需要乘以1.2*1.2的系数。
2016-11-01 21:51:12
-
铜芯五芯的要乘以系数1.3,这是定额规定:
六、电缆头制作、安装项目是按铜芯考虑,铝芯电缆头制作、安装可按相应截面电缆头制作、安装项目执行,人工乘以系数0.7。
七、电缆头制作、安装项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电缆头制作、安装执行定额时,按相应截面电缆头制作、安装定额乘以系数1.3,六芯电缆头制作、安装乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推,相应端子数量据实调整。2016-11-01 22:03:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看