lovereader 2017-03-16 16:45:40 | 陕西省 安装 | 4905查看 3回答
截面小于6平方的4芯矿物绝缘电缆,应该套电力电缆的子目还是套控制电缆的子目?
1、截面小于6平方的4芯矿物绝缘电缆,应该套电力电缆的子目还是套控制电缆的子目?
2、如果套控制电缆的子目,如矿物绝缘电缆:BTTZ-4*5,是否还要根据定额乘以系数1.1?
3、定额解释要求,截面小于6平方的电力电缆执行控制电缆的子目,而矿物绝缘电缆又要求执行电力电缆子目,请问截面小于6平方的矿物绝缘电缆是执行电力电缆子目还是控制电缆子目?如果执行控制电缆子目,是否还要根据定额解释,四芯乘以1.1,五芯乘以1.4?
定额解释如下图:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、截面小于6平方的4芯矿物绝缘电缆,应该套控制电缆的子目,因为矿物质电缆属于电缆的一种类型。
2、如果套控制电缆的子目,如矿物绝缘电缆:BTTZ-4*5,是不能乘以系数1.1,因为定额说明矿物质电缆在套电力电缆子母时才考虑乘以系数。
2017-03-16 16:54:31
-
楼上答得好
2017-03-16 17:01:44
-
楼上说的不对。1.矿物绝缘电缆不应该套在控制电缆上,特别是BTTZ,工艺难度大,套在控制电缆上差价太大。2.4芯矿物绝缘电缆需要按电力电缆定额*1.1,这是考虑施工比普通电缆难度高。(电缆没有4×5mm²,应该是4×6mm²)矿物绝缘电缆介绍:http://www.gdsycable.com
2018-11-03 22:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看