太阳雨 2017-03-17 08:08:23 | 河南省 安装 | 1106查看 2回答
你好请教几个安装方面的问题
第一个:电线套管PVC管套取刚性阻燃管子目,但是该子目中有切割墙体内容,如果施工中配管在施工中预埋,没切割墙体,我记得人工费*0.9,工料机中水泥砂浆调0,我想问下这个的出处?河南省定额解释好像没有。
第二个:电缆的敷设有两种一种是普通电缆敷设,一种是竖直通道电缆,在电力章节中规定了范围为20m以上或6层以上才能使用,河南省03解释中如红色截图,我想问下,是不是超过20米或6层以上电井竖直桥架都要套竖直通道电缆子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一条,定额解释中明确说明切割墙体、开槽是指在配合时的个别零星用的。第二条电缆03定额解释是竖直通道电缆定额适用于无桥架采用钢索固定的敷设方式。按照08定额解释说明中超过20米及6层以上的竖直桥架内敷设电缆也适用此定额,03和08定额解释是不一样的
2017-04-05 14:12:37
-
1.没有这个解释。2.要理解竖直通道的概念,住宅楼的电井不算竖直通道(中间不联通的竖直通道如电梯井),所以不能套竖直通道电缆敷设
2017-05-23 11:46:21