23****@qq.com 2017-03-17 13:38:31 | 北京市 安装算量GQI | 5547查看 2回答
电气安装,请问短路隔离器是什么东西?还有一般安装在什么地方?因为图纸上没给他的标高?所以不知道。谢谢
电气安装,请问短路隔离器是什么东西?还有一般安装在什么地方?因为图纸上没给他的标高?所以不知道。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2017-03-17 13:53:54
-
答:在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障,造成整个报警回路全线瘫痪的情况。将短路隔离器串入总线的各段或串入主线与支线的交界处,一旦出现总线回路某处短路,隔离器就会将发生故障的总线部分与整个回路隔离开来,以保证回路的其他部分能够正常工作。隔离器正常工作时闪光,动作时常亮。当故障部分的总线修复后,短路隔离器可自行恢复工作并将被隔离出去的部分重新纳入系统。该设备在系统中不占地址。安装高度2~3米左右。
2017-03-17 13:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看