lvan 2017-03-20 10:22:41 | 广东省 土建 | 952查看 2回答
剪力墙钢筋布置问题
剪力墙钢筋图纸标注是C12/C10@200,这个钢筋意思是C12@400,C10@400还是C12@200,C10@200呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是C12@400,C10@400的,这样就是隔一步一的情况的一根12的一根14的,这样12和14的间距200,12和12的(14和14的)间距是400
2017-03-20 10:30:18
-
这个好像也没有规定,还得自己根据工程确定,但是个人觉得应该是C12@400,C10@400,这样12和10之间的距离就是200,一般水平筋的间距200居多,如果按照你说的后者,12和10之间就是100的间距了,这样就太密了。
2017-03-20 10:27:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看