风中的雨 2017-03-20 18:05:47 | 北京市 安装 | 4862查看 2回答
安装算量如何设置敷设线路定义为电缆和电线,计算总出问题
以下是软件计算的两线路工程量:甲、WDZ-YJY-4*185+1*95是一根电缆长度2m,软件计算工程量为185mm2=4*2=8m,95mm2=1*2=2。(已定义为动力系统)乙、WDZ-BY-3x2.5 PC20 CC是3根电线长度2m,软件计算工程量为2.5mm2=3*2=6m。(已定义为照明系统)如何在软件中设置甲计算为一根电缆的工程量2m呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳举例说明:甲、WDZ-YJY-4*185+1*95是一根电缆长度2m,如果在《电缆导管》界面识别,算出的工程量为WDZ-YJV-4*185+1*95为2m;如果在《电线导管》界面识别,工程量为WDZ-YJV-185mm2=4*2=8m,WDZ-YJV-95mm2=1*2=2m。乙、WDZ-BY-3x2.5 是3根电线长度2m,如果在《电缆导管》界面识别,算出的工程量WDZ-BV-3*2.5为2m;如果在《电线导管》界面识别,算出的工程量为2.5mm2=3*2=6m。
2017-03-21 08:34:46
-
你把电缆定义在电线导管界面,当然会出现这种情况你需要把电缆构件在电缆界面中定义,在计算就是一整根电缆的长度了
2017-03-20 19:18:05