猴子 2017-03-21 20:03:50 | 北京市 土建 | 693查看 1回答
钢筋抽样马凳筋
为什么手算马凳筋比钢筋抽样计算的少,和咨询公司对马凳筋量时有点被动,施组里写的马凳筋间距1m,如果现场跨度3.2米,理论上应该布置3根,但咨询公司认为只布置两根就够。马凳筋也没有规范,没法要啊。而且手算出来确实比钢筋抽样的量少,这是什么原因
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:马凳筋软件的布置是以按每块板的布置方式计算的,也对也不对,因没有综合考虑相邻板的马凳间距的影响,现实施工来讲也应该按每块板来考虑马凳筋的布置,因为相邻板的马凳影响不对本板内,因为上层钢筋网片在过梁时,是要绑扎在梁的上层钢筋的,有了这一层的绑扎,邻板的马凳支撑作用就没有了。但反过来讲,如果考虑板的上层钢筋绑扎在梁上,这样马凳筋的起步离梁中心的间距也应该是1米,这样计算就会成3.2米跨度,中间只放一个马凳就行了(现场完全可能这样,如果3.5米呢就要计算2个)。所以有经验的计算就是合理,且措施得当,如果抽样可以把马凳按每块板按【数量+级别+直径】方式输入如12C8。
2017-03-21 20:34:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看