请问防雷接地图纸中,DT在机房地面0.2M引出用40*4热镀锌扁钢在机房0.2M处作一圈基地装置,这
请问防雷接地图纸中,DT在机房地面0.2M引出用40*4热镀锌扁钢在机房0.2M处作一圈基地装置,这个一圈基地装置能不能解答下是什么意思?是怎么做法,是不是在机房地面0.2M用40*4热镀锌扁钢沿墙内面围一圈什么的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:是在机房间做一圈的意思,是室内接地母线。另外接地引上线用四根主筋,比定额含量高一倍,程量应乘2。
2017-03-26 19:03:35
-
理解的没错。40*4扁钢在0.2米高度敷设一圈,这就是室内接地母线,连接到室外接地母线,用于电梯和电梯钢结构防雷接地
2017-03-26 19:51:14
-
是怎么做法,是不是在机房地面0.2M用40*4热镀锌扁钢沿墙内面围一圈什么的吗?答:你的理解正确。
2017-03-26 19:52:04