GQI花 2017-03-26 21:43:16 | 北京市 安装 | 914查看 1回答
消防电问题
想问下如题的声光报警器如何穿线敷管.1.在1号声光报警器的顶板上做一个接线盒,3个声光报警器3条立管3组线2.1号敷三条立管穿三组线,2号3号敷一条管一组线请问大家是第一种还是第二种正确.谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:在1号、2号、3号声光报警器的顶板上各做一个接线盒,1号管线进(含一个立管)1号声光报警器接线盒;出1根管线(含1根立管)管线到2号声光报警器接线盒(含1根立管);再从1号声光报警器出1根管线(含1个立管)到3含声光报警器接线盒(含1个立管);也就是说1号声光报警器接线盒共有3根立管。2号声光报警器接线盒内有1根立管;3号声光报警器接线盒内有1根立管。3根管内均穿24V电源线1根和信号线1根。
2017-03-27 07:40:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看