清茶 2017-03-27 07:46:03 | 河南省 安装 | 868查看 1回答
防雷接地算量问题
引下线与等电位之间是用一根结构钢筋焊接连通的,请问这一段怎么计算工程量,套用哪个子目?从引下线引出的焊接点如何计量?是否套用避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:这个工程量应该按定额规定计算。柱子主筋圈梁连接以"10处"为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋"处"数按规定设计计算。
2017-03-27 08:36:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看