往事如风 2017-03-31 11:12:53 | 山东省 土建 | 1102查看 2回答
向老师请教一个梁下部钢筋的问题
请老师指点,一道框架梁共计8跨,其中2.3.4.5跨的下部原位标注的钢筋都是12C28 6/6,请问老师,2.3.4.5跨的下部钢筋是否可以贯通(用直螺纹机械连接)。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一道框架梁共计8跨,其中2.3.4.5跨的下部原位标注的钢筋都是12C28 6/6,这样的情况,2.3.4.5跨的下部钢筋是 可以贯通(用直螺纹机械连接)的。实际施工 也是 应该贯通的。
2017-03-31 11:18:32
-
A级接头可以,要满足接头所占比例。框架梁下部钢筋最好别弄接头,如跨度太大(超过18m) ,还需要征求设计和监理的意见。12m到18m跨的可以考虑用定尺12m的钢筋
2017-04-01 21:38:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看