老张 2017-03-31 13:43:49 | 江苏省 安装 | 1274查看 1回答
消防系统调试
消防水系统调试的点数和系统怎么确定?
消火栓系统的系统数是按照多少个消火栓就是多少点吗,系统的数量怎么定,
喷淋系统系统数是按照防火分区的个数算系统吗,还是一个楼算一个系统,点数怎么确定
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先根据江苏2013清单中消防系统中的清单指引进行统计。①自动报警系统包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统;按不同点数以系统计算。②水灭火系统控制装置,自动喷洒系统按水流指示器数量以点(支路)计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以点计算;消防水炮系统按水泡数量以点计算。③防火控制装置,包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置;电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀等调试以个计算,消防电梯以部计算。④气体灭火系统装置调试,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统装置;按气体灭火系统装置的瓶头阀以点计算。喷淋系统只是以水流指示器为点位计算,是指的整个自动喷淋系统的点位。
2017-03-31 14:52:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看