暗柱箍筋加密问题
这个暗柱的纵筋施工现场一般用什么连接方式,绑扎还是焊接。如果是绑扎那在绑扎连接区段他的箍筋间距是多少,100还是50,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我看过的现场是焊接,你这个箍筋的间距是200
2017-04-01 09:00:23
-
设计图纸一般不注明是否加密。施工时要根据施工单位编制的施工组织设计(施工方案)进行施工。机械连接或电渣焊连接按照图纸中标注的箍筋间距即可,如果暗柱钢筋的直径比较小采用搭接连接,也必须根据施工方案施工。如果施工方案中没有注明就要向施工单位的总工程师咨询了。
2017-04-01 09:08:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看