jiankang 2017-04-06 13:07:33 | 河南省 土建 | 10065查看 3回答
河南2016新定额脚手架计算
有关脚手架的几个问题:
1、框架结构基础大开挖,基础层高为3.6米,框架柱应该计算独立柱脚手架,对吗?
2、毛石挡土墙高度在1.2~3.6米之内,计算里脚手架,3.6米以上,计算外墙单排架,对吗?
3、钢筋砼水池,地下池壁应计算里脚手架,地上池壁应计算外墙双排架,对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解完全正确
2017-04-06 14:36:29
-
毛石挡土墙高度在1.2~3.6米之内,也应计算外墙单排架,因为定额中没有里脚手架的说明。
2017-04-11 10:38:34
-
此建筑地下二层高3.8m,地下一层高3.1m,使用定额地下室综合脚手架2层,然后超过3.6m的还需要执行单项脚手架吗?
2018-04-14 17:03:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看