河北小子 2017-04-07 10:22:24 | 河北省 土建 | 18445查看 3回答
门窗洞口两侧构造柱设置
1、请问一下,关于门窗洞口两侧构造柱的设置,有没有什么确切的规定?(好多说法不一)
2、门窗洞两侧构造柱的设置应该跟墙高没关系吧?(如果门窗的宽度大于2.1m)
3、下图的这句话,我理解的是 大于2m的洞口两侧设置(不含门窗),只有重型门的两侧设置构造柱,(普通门窗洞不论多大都不用设置吗?)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、关于门窗洞口两侧构造柱的设置,你这个设计说明是规定。
2、门窗洞两侧构造柱的设置跟墙高没关系。
3、图中的这句话,是大于2m的洞口两侧设置(不含门窗洞口),只有重型门的两侧设置构造柱,(普通门窗洞不论多大都不用设置)
最好在于设计确认一下。
2017-04-07 10:30:30
-
补充一下,图纸说明是只有重型门的两侧设置构造柱,但是实际施工现场中,在较大的门窗两侧设置了构造柱,那么结算的时候 这些工程量 是不是需要找甲方协商 做个签证?
2017-04-07 10:34:57
-
答:门窗两侧的构造柱,规范中说明同设计员给出。不是说法的问题,是设计要求设不设的问题,所以要看设计要求而定。二、一般高是层高,净高是到梁底的。也应设计要求的高度设置。三、两个条件,1、宽度在于2.0米。2、是括号中的门窗洞口。四、墙长度超过2.5,是第一个条件,独立墙体是第二个条件,满足这两个条件时,在端部设置构造柱。答补充:如果合同是按实的,结果可以计算。如果总价合同,中标时是漏项的,不能计算,不能签证。否则对不中标单位企业不公平。
2017-04-07 10:36:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看